25.11.2025, 08:35
hallo karsten
bei den e-plänen bin ich ein wenig blond...
aber da sind doch zwischen 124 und 407 2 sperrdioden verbaut uns somit glaube ich, dass da offen und zu erkannt werden.
wenn jemand den 407 betätigt, also umluft, dann musste die klappe einfach schließen wie auch wenn die position kalt verlassen wurde.
und ja es liest sich wie den LLR. der wird ja auch von beiden seiten bestromt und auf die art kann sich die position verändern.
nur was nüzt da das können wenn da kein fühler verbaut ist der den wert ändern kann?
und soviel heiße luft haben die ja auch nicht produziert, dass man da groß zurückregeln musste.
euer werner ad
bei den e-plänen bin ich ein wenig blond...
aber da sind doch zwischen 124 und 407 2 sperrdioden verbaut uns somit glaube ich, dass da offen und zu erkannt werden.
wenn jemand den 407 betätigt, also umluft, dann musste die klappe einfach schließen wie auch wenn die position kalt verlassen wurde.
und ja es liest sich wie den LLR. der wird ja auch von beiden seiten bestromt und auf die art kann sich die position verändern.
nur was nüzt da das können wenn da kein fühler verbaut ist der den wert ändern kann?
und soviel heiße luft haben die ja auch nicht produziert, dass man da groß zurückregeln musste.
euer werner ad