Hallo Philipp,
viel zu warten gibts da eigentlich nicht
spätestens alle 2 Jahre Klima-Service und fehlendes Kühlmittel ergänzen, dabei Dichtigkeitsprüfung, eventuell abgesaugtes Kompressoröl dann auch wieder ergänzen, dabei die Mengen beachten, aber das macht das Klimagerät normal automatisch
aktuelle Vorgaben für den Verlust sind max 10% Verlust pro Jahr - bei alten Anlagen können aber auch schon 20% "normal" sein
Magnetschalter und Freilauf des Kompressors sollten funktionieren, da ist mechanischer Verschleiß möglich
schauen ob am Kompressor irgendwo Öl tropft - wenn ja austauschen, bevor er frißt, da sonst die ganze Anlage innen versaut ist
bei nachlassender Kühlleistung ist auch eine verdreckte Expansionsdüse möglich - dazu muß aber die Anlage geöffnet werden, was danach eine neue Trocknerflasche erfordert
den Kondensator reinigen, bzw gegen Salzfraß konservieren
wenn die Anlage das Muffen anfängt, Verdampfer und Luftschächte desinfizieren
schauen, daß der Kondenswasserablauf vom Verdampfer frei ist und das Wasser ablaufen kann
mehr fällt mir gerade nicht ein, was man an einer Klima so machen könnte - aber vllt gibts am JE ja noch ein paar Besonderheiten
Gruß
Michael